1、市电异常
市电异常分为市电电压过低、过高,市电频率过低、过高(分别对应错误代码F00-F03)
①确认机器选择的安规标准是否符合当地电网要求。
②检查AC输出接线端是否连接可靠,用万用表测量电压是否正常。
③将PV输入断开,重启机器,观察机器是否可以恢复正常。
2、绝缘阻抗过低
错误代码F07
①将PV输入断开,重启机器,观察机器是否可以恢复正常。
②检查PV+和PV-对大地电阻是否大于500KΩ。
③如果小于500KΩ,则请联系当地逆变器分销商帮忙解决,或者联系电池板供应商处理。
3、漏电流过高
错误代码F20
①将PV输入断开,重启机器,观察机器是否可以恢复正常。
4、环境温度、散热器温度过高
错误代码:F12、F13
①将PV输入断开,过几分钟待机器冷却后重启机器,观察机器是否可以恢复正常。
②检查环境温度是否超出机器正常工作的温度范围。
③故障未排除,联系分销商。
5、监控无数据
WiFi监控:
连接逆变器WiFi,在监控页面查看是否有连接逆变器,如没有逆变器信息,则重新插拔内置WiFi模块或检查外置WiFi RS485连接;如搜索不到逆变器WiFi,请检查内置WiFi模块是否接触不良或外置WiFi是否未供电。
GPRS监控:
测试同服务商在逆变器安装现场的上网信号强度,检查内置GPRS模块是否接触不良或外置GPRS是否未供电。
6、绝缘阻抗低
使用排除法。把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。
7、漏电流故障
这类问题根本原因就是安装质量问题,选择错误的安装地点与低质量的设备引起。故障点有很多:低质量的直流接头,低质量的组件,组件安装高度不合格,并网设备质量低或进水漏电,一但出现类似问题,可以通过在洒粉找出**点并做好绝缘工作解决问题,如果是材料本省问题则只能更换材料。
8、逆变器开机无响应
请确保直流输入线路没有接反,一般直流接头有防呆效果,但是压线端子没有防呆效果,仔细阅读逆变器说明书确保正负极后再压接是很重要的。逆变器内置反接短路保护,在恢复正常接线后正常启动。
9、电网故障
电网过压:前期勘察电网重载(用电量大工作时间)/轻载(用电量少休息时间)的工作就在这里体现出来,提前勘察并网点电压的健康情况,与逆变器厂商沟通电网情况做技术结合能保证项目设计在合理范围内,切勿“想当然”,特别是农村电网,逆变器对并网电压,并网波形,并网距离都是有严格要求的。出现电网过压问题多数原因在于原电网轻载电压超过或接近安规保护值,如果并网线路过长或压接不好导致线路阻抗/感抗过大,电站是无法正常稳定运行的。解决办法是找供电局协调电压或者正确选择并网并严抓电站建设质量。
电网欠压:该问题与电网过压的处理方法一致,但是如果出现独立的一相电压过低,除了原电网负载分配不完全之外,该相电网掉电或断路也会导致该问题,出现虚电压。
电网过/欠频:如果正常电网出现这类问题,证明电网健康非常堪忧。
电网没电压:检查并网线路即可。
电网缺相:检查缺相电路,即无电压线路。
10、直流过压保护
随着组件追求高效率工艺改进,功率等级不断更新上升,同时组件开路电压与工作电压也在上涨,设计阶段必须考虑温度系数问题,避免低温情况出现过压导致设备硬损坏。