betway88必威体育
电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【罗姆SiC评估板试用】低压电源开发测试

共4条 1/1 1 跳转至

【罗姆SiC评估板试用】低压电源开发测试

助工
2021-05-06 14:33:43     打赏

实验目标:替代传统MOS管,完成高效率电源变换,测试实际工作情况。


我在设计电源产品过程中需要经常选择适合的功率器件,各类三极管、MOS管、IGBT等器件。通过必威娱乐平台 杂志社发现一种新材料碳化硅生产的高压MOS管,刚好看到杂志社联合ROHM搞的评估版测评活动,抱着试一试的心态申请了,最终审核通过了,成功收到ROHM评估板与四只SiC样品器件,2只SCT3040KR,2只SCT3040KL。在评估板基础上展开测评,在参考学习《罗姆MOSP02SCT3040KR-EVK-001产品规格书》、《使用说明书》,并实际上电简单测试并记录测试中的要点,由于个人水平有限,自己总结的不对的地方还请大家帮忙指正。

收到评估板,打开包装,器件样品以及精致的评估板如下图所示。

1620284668209485.png

通过学习了解到该评估板,支持外加时钟的半桥驱动电路,可以实现大电流的半桥驱动,具有过流保护电路。其评估电路功能框图下图所示。

1620284771108138.png

安装了2只TO-247-3L后,按照下图接线,没有接入功率电源情况下,接入12 V电源,三个绿色指示灯,一个红色指示灯亮(故障),+5V输出、+7.1V与-10.1V驱动电压输出。

1620284808680993.png

选择单时钟信号输入,输入50KHz,5V,50%脉冲宽度输入,输出驱动波形自带死区时间的50KHz驱动波形如下图所示。

1620284850998577.png

接入功率电源,如下图所示后,功率电源低端接入T2,造成上桥功率管烧坏,换了一只3040KR后,功率管驱动电路工作异常,将CN201的1端拉低使能,板上HS/LS 错误指示灯亮,按复位无效,同时MOS-G为关断的负压,到此功率驱动信号异常。

1620284898126318.png

换了一只TO-247-4L功率管后,功率电源输入的正确接法如下图所示。

1620284930569889.png

接下来需解决此问题才能继续进行测试。深入查阅使用说明书后,终于找到了问题的解决办法,原来使用TO-247-3L封装时需将DEMO板底部的R77/R177的零欧电压阻焊接上(如使用说明书上第22页内容)。

在DC24V功率电源下,采用15%驱动脉冲,如下图所示,即可达到负载电流3A的负载功率,不加散热器,2分钟温升不过60℃,没有深入计算也感觉电路效率很高。

1620284965401748.png

到此为止,在开发评估板基础上的测试圆满完成,没有进一步深入测试高压、大电流的测试工作。

如果要测试该SIC器件,过载、过热、反冲、高压性能,在该评估板基础上,需要良好的散热与精心布置高压环境,这些测试最好放在实际产品中才能详细得到验证。

通过这个评估板测试,SiC效果到底如何,还真不确定,但是我比较满意的是评估板中自举电路对波形的精准控制!




关键词: ROHM     SiC     罗姆    

工程师
2021-05-06 18:37:08     打赏
2楼

学习一下


管理员
2021-05-19 17:22:40     打赏
3楼

感谢测评~

1621415987635460.gif


助工
2021-05-21 09:39:05     打赏
4楼

学习


共4条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]